Fórum o vode pre región EMA, marec 2010, Hamburg - PDF na stiahnutie zadarmo
Obrázok jedného miesta tu Chakib Chraibi, fórum pre vodu PSP-X11 pre región EMA, marec 2010, Hamburg Zmena rýchlosti a riadenia otáčok čerpadiel Zadajte názov súboru pomocou „Zobraziť - Hlavička a päta“. Použiť na všetky. 1

2 Teória čerpadla a úspora energie Riadenie prietoku čerpadla - prečo je to potrebné? Príklad: Spotreba vody doma o polnoci ráno popoludní Pohár vody 0,1 litra za sekundu. Sprcha 1 liter za sekundu. Zalievajte záhradu 10 litrov za sekundu. Zadajte názov súboru cez „Zobraziť - Hlavička a päta.“. Použiť pre všetky 2
3 Ovládanie objemového prietoku čerpadiel + M M Ovládanie škrtiacej klapky M Prevádzka Zap-Vyp. Regulácia otáčok M Ovládanie obtoku Zadajte názov súboru pomocou „Zobraziť - Hlavička a päta.“. Použiť pre všetky 3
4 Výkon v jednotlivých regulačných procesoch (predpoklad: 70% objemu, = Q 2 0,7) Charakteristická krivka čerpadla Charakteristická krivka čerpadla H 2 = 1,22 H 2 = 1,0 H 2 = 0,75 Škrtiaca klapka ZAP/VYP pohon FI Q 2 = 0,7 P 0,7 * 1,0 = 0,7 P 0,7 * 1,22 = Q 2 = 0,7 0,86 Q 2 = 0,7 P 0,7 * 0,75 = 0, Zadajte názov súboru pomocou položky „Zobraziť - Hlavička a päta“. Použiť pre všetky 4
5 dôvodov, prečo používať pohony s regulovanou rýchlosťou Lepšie riadenie procesu Rýchlosť a objem/tlak sú prispôsobené procesu Zníženie nábehu a prepätia záťaže Menej opotrebenia Ochrana elektrických a hydraulických sietí Úspora energie Dodatočné efekty pomocou odstredivých čerpadiel Podľa potreby je možné ľubovoľne zvoliť maximálnu rýchlosť Zníženie alebo zabránenie tlakovým rázom Bezproblémová paralelná prevádzka niekoľkých Čerpanie aj pri veľmi plochých charakteristikách systému (regulácia výkonu namiesto rýchlosti) Vyhnutie sa zakázanej oblasti (kavitácia) Maximálne zaťaženie určuje maximálny prúd, nie spustenie. Názov súboru zadajte pomocou možnosti „Zobraziť - Hlavička a päta“. Použiť pre všetky
6 Cieľový objemový prietok 2,88 m³/s bez regulácie otáčok alebo regulačného ventilu stanice: Plná kavitácia prevádzkových čerpadiel v dôsledku preťaženia. Nie je možné dosiahnuť cieľový objemový tok. Zadajte názov súboru pomocou položky „Zobraziť - Hlavička a päta“. Použiť pre všetkých
7 Cieľový objemový prietok 2,88 m³/ss regulačným ventilom stanice: Značná strata energie v dôsledku škrtenia (strata hydraulického výkonu približne kw!). Efektívnosť stanice iba 62% Zadajte názov súboru cez „Zobraziť - Hlavička a päta“. Použiť pre všetkých
8 Cieľový objemový prietok 2,88 m3/ss reguláciou otáčok: Optimálna prevádzka s najnižšou možnou spotrebou energie. Ochrana čerpadiel, elektrickej siete a komponentov systému Zadajte názov súboru pomocou „Zobraziť - Hlavička a päta“. Použiť pre všetkých
9 Porovnanie účinnosti a spotreby energie S regulačným ventilom S reguláciou otáčok Účinnosť čerpacej stanice [%] Účinnosť čerpadla [%] Účinnosť čerpacej stanice [%] Účinnosť čerpadla [%], 2 83,0 82,7 82,7 Náklady na energiu Náklady na energiu Op. Hodiny, $. za kWh, 020 op. Hodiny, $. za kWh, 020 skutočných nákladov na energiu (x1000) 1002,490 skutočných nákladov na energiu (x1000) 753,121 min. Náklady na energiu (x 1000), minimálna požiadavka 623 761 Náklady na energiu (x 1 000) 622 944 špecifická energia [kw h/m³] 0,554 špecifická energia [kw h/m³] 0,417 špecifická cena [. $./m³] 0,011 Špecifické náklady [, $./m³] 0,008 Úspora energie asi 25%! Poznámka: Prevádzka bez regulačného ventilu alebo regulácie otáčok nie je možná (neprípustná kavitácia). Zadajte názov súboru cez „Zobraziť - Hlavička a päta.“. Použiť pre všetkých
10 Online meranie účinnosti z čerpadla Vizualizácia účinnosti spolu s procesnými hodnotami Stanica operátora ďalšia diagnostika Informačný systém Riadiaci systém IO Motor Výkon Motor dt-vysielač 11 Mubarak (Toshka) Egypt Najväčšia čerpacia stanica na svete 24 čerpadiel s variabilnými otáčkami celková kapacita 288 MW (24x12) MW) celkové vypúšťanie 350 m3/s (21x16,7 m3/s) Zadajte názov súboru cez „Zobraziť - Hlavička a päta.“. Použiť pre všetkých
12 Schéma prenosu vody Shuweihat Abú Zabí, Spojené arabské emiráty Dvojité potrubie s priemerom 1 600 mm, každých 250 km, prenosová kapacita 100 miliónov galónov vody za deň 5x 12-pulzný frekvenčný konvertor 4,7 MW 5x 12-pulzný frekvenčný konvertor 690 kw Zadajte názov súboru cez „Zobraziť - Hlavička a Päta. “. Použiť pre všetkých
13 Čistiareň odpadových vôd SAMRA Jordan 267 000 m³/deň Zadajte názov súboru cez „Zobraziť - Hlavička a päta.“. Použiť pre všetkých
14 Čerpacia stanica Kurfalli (Isaköy) 145 miliónov m³/a pre nové čistiarne v Emerli s ich kapacitou cm their/d. 2 odstredivé čerpadlá, 0,75 m³/s. 8 odstredivých čerpadiel, 1,5 m³/s. 2 vysokonapäťové motory, 2,5 MW 8 vysokonapäťových motorov, 5 MW 2 frekvenčné meniče, 2 MW 2 frekvenčné meniče, 5 MW Zadajte názov súboru cez „Zobraziť - Hlavička a päta“. Použiť pre všetkých
15 Ďakujeme za pozornosť! Zadajte názov súboru pomocou položky „Zobraziť - Hlavička a päta“. Použiť pre všetkých